Valera_V
К RWF подключен датчик давления QBE. Питание на датчик +24 приходит. Регулятор используется как 3-хпозиционный и управляет горелкой Nu Way. Проблема в том, что два датчика из одной поставки не реагируют на изменение давления. Возможность брака, соответственно, снижается.
У меня в свзи с этим возникает вопрос. Даже несколько. Как проверить датчик в условиях объекта? Есть ли какие-нибудь хитрые настройки самого RWF?
Если необходима более кокретная инфа, спрашивайте - обязательно отвечу.
Заранее благодаренsmile.gif
limite
была аналогичная проблема, только горелки были Драйзлер
все симптомы как и у Вас.поменяли 3 датчика-толку ноль
там в плане настройки датчика только выбрать тип и пределы измерения
в итоге нам поменяли рвф по гарантии
Valera_V
Цитата(limite @ 5.4.2011, 23:02) *
была аналогичная проблема, только горелки были Драйзлер
все симптомы как и у Вас.поменяли 3 датчика-толку ноль
там в плане настройки датчика только выбрать тип и пределы измерения
в итоге нам поменяли рвф по гарантии

Очень интересно...Но если с RWF уходит 24 В на датчик, а с датчика на клеммах U и M ничего нет...По логике проблема всё таки в датчике. Просто как убедиться в этом на 100 %. Или мои выводы ошибочны?...
SAB
Цитата(Valera_V @ 5.4.2011, 22:08) *
Очень интересно...Но если с RWF уходит 24 В на датчик, а с датчика на клеммах U и M ничего нет...По логике проблема всё таки в датчике. Просто как убедиться в этом на 100 %. Или мои выводы ошибочны?...


Если на датчике есть питание и датчик находится под давлением, то датчик должен выдавать напряжение в соответствие с диапазоном измерений и 0..10 В...
Lex
Цитата(Valera_V @ 6.4.2011, 1:00) *
К RWF подключен датчик давления QBE. Питание на датчик +24 приходит.

дурацкий вопрос, но все-же.
а "-" 24 приходит? с измерительным нулем объединен?
Valera_V
Цитата(Lex @ 6.4.2011, 8:39) *
дурацкий вопрос, но все-же.
а "-" 24 приходит? с измерительным нулем объединен?

Вопрос вполне логичный.Подключения все проверены и в порядке. А возможно ли,что производитель ошибся в маркировке проводов?На датчике есть наклейка на которой указано какого цвета провод и какое его назначение...

Цитата(SAB @ 6.4.2011, 8:28) *
Если на датчике есть питание и датчик находится под давлением, то датчик должен выдавать напряжение в соответствие с диапазоном измерений и 0..10 В...

да это понятноsmile.gifТолько датчика 2 шт и брак обоих весьма сомнителен.Все таки кажется,что дело в моих мозгах...
Rus75
Причем тут ваши мозги. Если подсоедиение правильное, то на аналоговых выходах датчиков при наличае давления должен появиться сигнал 0-10В, его вполне можно померять обычным вольтметром. Главное чтобы датчик был подобран правильно под соответствующее давление в трубопрововоде.
Valera_V
Цитата(Rus75 @ 6.4.2011, 11:03) *
Причем тут ваши мозги. Если подсоедиение правильное, то на аналоговых выходах датчиков при наличае давления должен появиться сигнал 0-10В, его вполне можно померять обычным вольтметром. Главное чтобы датчик был подобран правильно под соответствующее давление в трубопрововоде.

До полного понимания приведу схему: на датчике следующие клеммы g+,u,m. Питание подается на g+ и m.Сигнал снимаем с u-m. И если при наличии давления(12 атм,диапазон датчика 0-25), датчик молчит-значит проблема в нем?
Rus75
Да, проблема в датчике.Только перед этим отключите провод измерения от контроллера, потому-что есди его аналоговый вход имеет малое сопротивление (в результате неисправности закорочен), то на выходе из датчика получите ноль.

Valera_V
Цитата(Rus75 @ 6.4.2011, 12:03) *
Да, проблема в датчике.

Спасибо. По результатам отпишусь здесь. А вы Вы случайно с настройкой RWF не сталкивались?
Valera_V
Цитата(Valera_V @ 6.4.2011, 12:08) *
Спасибо. По результатам отпишусь здесь. А вы Вы случайно с настройкой RWF не сталкивались?

ситуация разрешилась самым неожиданным образом. Ошибка все таки в подключении и малой информативности инструкции.На регуляторе надо было соединить m и g-.
Lex
Цитата(Valera_V @ 6.4.2011, 16:12) *
ситуация разрешилась самым неожиданным образом. Ошибка все таки в подключении и малой информативности инструкции.На регуляторе надо было соединить m и g-.

ожиданным. см. пост №5 rolleyes.gif
Valera_V
Цитата(Lex @ 6.4.2011, 18:08) *
ожиданным. см. пост №5 rolleyes.gif

Да да, я сам эту версию отверг. Просто проверял питание, а не сигнальную линию. Да и в инструкции об этом ни слова...Отсюда и суета вся. Но все равно спасибо!:)